Odeslatod outlook v Sob 18. Úno 2012 15:16:30

Máme řadový RD (zdivo Porotherm, dokončeno 2008).
Už druhou zimu bojujeme se srážením vlhkosti ve stropních rozích všech obytných místností. Stropy jsou ze sádrokartonu.
Dům je zateplený (původní tloušťka EPS 5cm+ dodatečně dalších EPS 8cm) = celkem 13cm.
Obvodové zdivo 30cm Porotherm.
Vlhkost se projevovala rovněž v neobytném, nevytápěném půdním prostoru, střecha je z pálené tašky KM Beta+dřevěné krovy, latě.
Celkové provedení půdního prostoru je následující:
1. Zateplená pochozí podlaha – sádrokarton, parozábraná folie (nejlevnější patrně Guttafol), minerální vata (26cm), mezera 1cm, záklop OSB deskou.
2. Zateplení střešního pláště – opět levná nedifůzní folie, vzduchová mezera 6cm, výplet, minerální vata, záklop OSB deskou. (tento krok byl dělán dodatečně, protože původně chyběla vzduchová mezera, proto byl zhotoven rám-výplet, aby se vata nedotýkala přímo levné folie)
Můj dotaz je: myslíte, že důvodem je nesprávné použití nedifůzní folie na střešním plášti? Tzn. Jednoduše řečeno, sundám-li všechny tašky, odstraním levnou folii, natahám mezi krokve difůzní-kontaktní folie bude vše O.K.?
Takto nesystematicky je to proto, že dům jsme koupili od původního majitele a postupně zjišťujeme závady.
Nenapadá mě totiž důvod neustálé vlkosti, jak v rozích místností, tak v minerální vatě ve střeše.
Jinak nikde střechou nezatéká, že by důvod byl tento.
Ten dodatečný krok zhotovení odvětrání mezi vatou a folií byl dělán přesně proto, aby eliminoval vlhkost, jak na půdě tak v místnostech. Myslíte, že tohle bylo zbytečné a vhodnější či spíše správný postup byla rovnou výměna za difuzní folii?
Další hypotézou bylo chybějící zateplení "věnce", termokamera prokázala únik v této oblasti, avšak nijak dramatický.
Prosím o Váš komentář případné doporučení.
outlook
 
Příspěvky: 1
Registrován: Pát 17. Úno 2012 15:22:38

Re: Vhlkost půdního prostoru a v rozích místností

Odeslatod DukeNukem v Čtv 23. Úno 2012 12:38:43

O tomto tu bylo už napsáno mnoho.
Zkráceně - první příčinou je většinou vysoká rel. vlhkost v interiéru. Změřte si vlhkost vlkhoměrem, nevím jak větráte, ale vlhkost by měl být max. 60 procent a méně. na zvyšování vlhkosti má vliv pobyt osob, dále pak hlavně sušení prádla, vaření bez digestoře, žehlení napařovačkou atp. Větrat je dobré několikrát denně, nárazově a celý dům (všechna okna dokořán), stačí pár minutek.
Další příčinou je zřejmě prochladání zdiva v místech kde se vlhkost sráží (tzv. tepelné mosty)-jak píšete věnec. jedná se zpravidla o místa, která nejsou dobře zaeplena zvenčí a dochází k jejich prochladání oproti ostatním stěnám. Vlhký vzduch tam pak snadno zkondenzuje (stejně jako např. když se vám udělají kapičky vody na studených oknech).
Další možností je, že parozábrana v těch rozích je špatně udělaná (není těsná), není dobře nalepená ke zdi a teplý vlhký vzduch těmi mezírkami proniká, zkondenzuje tam na vodu a ta smáčí ty rohy.

Podstřešní folie by už takový vliv mít nemusela, ale pokud není difůsní, je to problém, protože takto by se možná přebytečná vlhkost co pronikde do podstřešního prostoru snáze odvětrala.

Dále jsem si všiml, že píšete o OSB na podlaze půdy - to není úplně vhodné. Vata musí odvětrávat. OSB deska je v podstatě parotěsná a neumožní tak vatě odvětrat vlhkost, která projde přes parozábranu. Podlaha by se musela zvýšit nebo mezi deskami udělat mezery. Případně OSB nahradit klasickými deskami.
DukeNukem
 
Příspěvky: 361
Registrován: Čtv 16. Dub 2009 20:29:59
Bydliště: Brno

Re: Vhlkost půdního prostoru a v rozích místností

Odeslatod Dubak v Stř 04. Dub 2012 10:35:21

zejmena bych dotaz nepsal do kategorie bazar, moc lidi ji asi nesleduje:)