Tepelné čerpadlo - značka

Moderátor: Living

Re: Tepelné čerpadlo - značka

Odeslatod marat v Úte 19. Úno 2013 21:41:10

Marek_ napsal:
marat napsal::D :D
Tak to je geniální, dát jako protiargument odkaz na aktuální měření, kde je COP při 0°C 1,7! To asi bude s klesající teplotou stoupat že jo?! :D
Není nad PRŮMĚRNÝ COP. :D Zase jeden křáp, co popírá fyzikální zákony.


Mozna by chtelo ty stranky trochu procist, protoze dole mas odkaz na prumerny COP behem teto topne sezony http://divamse.cz/therm/prehled-spotreby.html

Aktualne je prumerny COP 2,73


To je jak s debata s Holzmanem o statistice.
Nějaký průměr je úplně irelevantní argument! Mě zajímají čísla pří mínusových teplotách!
marat
 
Příspěvky: 2770
Registrován: Čtv 24. Bře 2005 20:12:55

Re: Tepelné čerpadlo - značka

Odeslatod Mirek77 v Úte 19. Úno 2013 23:01:08

Me zajima predevsim navratnost takoveho zarizeni. Vzhledem k tomu, ze mam NED a tim padem docela malou spotrebu tepla na vytapeni, tak porizeni jakehokoli TC od 100 000,-kc se me nikdy v zivote nemuze vratit a to ani, kdyby melo COP 4 pri -20!
Mirek77
 
Příspěvky: 440
Registrován: Ned 29. Kvě 2005 15:53:37

Re: Tepelné čerpadlo - značka

Odeslatod Mirek77 v Úte 19. Úno 2013 23:12:53

Zdenda napsal:Tyhlety odborné debaty vzduchotechniků, kteří čerpají informace z prospektů a jiných slátanin, které někdo někde napsal či zveřejnil, jsou mi k smíchu a současně k politování.
NIKDY bych si vzduchové TČ nepořídíl, a tím méně předělanou klimatizaci s prachmizerným výměníkem, který je ošuzený i jako kondenzátor pro chlazení v létě, ale naprosto nevhodný jako výparník pro topení v zimě.
Před lety jsme pořídil stavebnici od pana Žeravíka, samozřejmě země-voda, krátce nato doplnil měření parametrů a mám průměrný topný faktor 4,2, a to celou zimu. O tom se vám může jen zdát. NIKDY to se vzducháčem nedosáhnete.
Tyhlety srágory, které jsou tady odkazovány on-line, to jen dokazují. COP pod 3 ? Ubohost. To už je lepší plyn.
Další TČ jsem pak sám postavil svým kamarádům.
Kupujte šmejdy a hádejte se o kravinách. Jste jako strejcové v hospodě mudrující nad fotbalem v televizi :mrgreen:

Zdendo, ty jsi tu jeste chybel.
Ano, na tvoji energetickou bombu musis mit poradne TC, kde je navratnost rychla.
Ale ony jeste existuji nizkoenergeticke domy, kde vychazi rocni spotreba na vytapeni i primotopem podstatne mene, nez u tebe. U techto domu je temer jakekoli TC nenavratna investice, coz ty ale nikdy nepochopis. Pochlub se, kolik ze ti to tvoje uzasne TC vezme rocne? :-D
Mirek77
 
Příspěvky: 440
Registrován: Ned 29. Kvě 2005 15:53:37

Re: Tepelné čerpadlo - značka

Odeslatod Mirek77 v Úte 19. Úno 2013 23:16:44

marat napsal:Nějaký průměr je úplně irelevantní argument! Mě zajímají čísla pří mínusových teplotách!

Podstatnejsi je prave ten prumer (v topnem obodbi) - to lze pak jednoduse spocitat skutecnou rocni usporu. To, ze TC nebude v stihat topit 10 dnu v roce nemusi vubec nic znamenat.
Mirek77
 
Příspěvky: 440
Registrován: Ned 29. Kvě 2005 15:53:37

Re: Tepelné čerpadlo - značka

Odeslatod martan05 v Stř 20. Úno 2013 7:45:10

Je to tak, do ND nebo PD domů se drahé a účinnější systémy voda/voda resp. voda/vzduch vůbec neoplatí. I návratnost levnějších systémů vzduch/vzduch je tak na hraně životnosti TČ, ale jde spíš o komfort - v létě klimatizujete a nemusíte tak instalovat zvlášť klimatizační jednotku. Používám TČ vzduch/vzduch Smasung a ještě se nestalo, že by v mrazech kolem -18 (míň snad u nás ještě nebylo) nestíhal (tepelná patrona odpojena). Výpočet návratnosti je jednoduchý. Plyn neuvažuju, kdo by si dnes do nového domu tahal plyn, že? Náklady na vytápění TČ cca 1/3 oproti přímotopu (průměrný COP je cca 3). Vmém případě 5 000 Kč TČ / 15 000 Kč v případě přímotopu. Roční úspora cca 10 000 Kč. Dle ceny pořízeného TČ lze odvodit návratnost.
martan05
 
Příspěvky: 39
Registrován: Čtv 21. Úno 2008 13:34:36

Re: Tepelné čerpadlo - značka

Odeslatod kudrnovi v Stř 20. Úno 2013 8:08:35

Takže z Vašich reakcí toho moc nevím, ale :
- TČ si sami skládat rozhodně nebudeme,
- klimatizaci neplanujeme, i když se jedná o přízemní RD (ale i to neznamena, že by neměl mít klimačku)

To opravdu jsou na trhu jen IVT a NIBE?
kudrnovi
 
Příspěvky: 306
Registrován: Úte 24. Bře 2009 15:47:24

Re: Tepelné čerpadlo - značka

Odeslatod forrest007 v Stř 20. Úno 2013 8:55:01

Vpodstate o Marat napsal dobre. Me nezajima prumerny mesicni COP .. Dum ma pri -10°C daleko vetsi TZ nez pri 0°C nebo pri +8°C ..
Pak taky jasne nekdo psal, ze TČ se vyplácí více tomu, kdo má vetsí TZ domu.
Pokud ma nekdo NED, vyplati se mu koupit vyse zminovanou klimatizaci, aby v zime topil stejne jako primotopem a v lete chladil, pokud bude mit blbe umisteny slunolamy, pripadne tepelne prebytky z vareni, myti a prani ..
Pripadne si muzete koupit plynovej kotel a na zahrade si postavit soukromou bioplynku :-))
forrest007
 
Příspěvky: 851
Registrován: Pon 12. Kvě 2008 11:41:45

Re: Tepelné čerpadlo - značka

Odeslatod kudrnovi v Stř 20. Úno 2013 9:21:19

NED nemáme, stavěli jsme z Heluz family 44 a zateplovat nebudeme.
Plyn vůbec nemáme, takže prosím návrat k tématu, jehož zadání znělo jasně, snad :oops:
kudrnovi
 
Příspěvky: 306
Registrován: Úte 24. Bře 2009 15:47:24

PředchozíDalší

Zpět na Stavba a dům

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků

TOPlist