ABradio - poslouchej online!

Siemens QAA73- seřízení

Moderátor: Living

Siemens QAA73- seřízení

Odeslatod Hellaxmin v Úte 15. Pro 2009 9:22:12

Dobrý den, chtěl bych se informovat, zda mám správně nastavený termostat QAA73. Mám kondenzační plynový kotel Baxi HT Storage 240, venkovní čidlo a vnitrřní termostat. V přízemí je podlahovka a v patře 3 radiátory a 1 žebřík. Tepelný spád dle projektu je 50/40st. Mám na termostatu nastavenou stabilní teplotu 22st a s termohlavicemi na radiátorech se taky nehýbe. Zdá se mi, že kotel zbytečně topí na 75st. poté vypne plamen a až teplota spadne na 45st. opět se rozhoří?!

Není ta teplota moc vysoká a je tudíž správně nastaven termostat?
Prosím kdo má zkušenost s QAA ať se vyjádří k následujícím nastaveným hodnotám, děkuji.

ř.63 - 70st.
ř.70 - 14
ř.71 - 8st.
ř.72 - 75st.
ř.73 - 2.0K
ř.74 - Lehká
ř.76 - 0.5K
ř.77 - neučinná
ř.78 - 120min.
ř.79 - 30min.
Hellaxmin
 
Příspěvky: 135
Registrován: Úte 17. Dub 2007 5:07:18

Re: Siemens QAA73- seřízení

Odeslatod kapitan v Úte 15. Pro 2009 18:01:51

Provozuji Dakon+QAA+venk čidlo,otopný systém radiátory.Maximální teplotu otopné vody mám na 55 st.C....To je jen v extr.mrazech.
ř.63- si určuje QAA -nemáte možnost zasahovat
ř.70- strmost-určitě to máte nastaveno dost vysoko zkuste 12 a
připadně ještě snížit(zaleží na tepelné pohodě)
ř.71- OK
ř.72- Pokud jsem pochopil dotaz tak se ptáte na top.okruh pro
radiátory-nastavte 50 dle projektu.Do podlahy takovou teplotu
snad nepouštíte.
ř.73- proč na 2? máte rozdíl mezi žádanou a skutečnou
teplotou?pokud ne tak 0
ř.74- nemáte izolovaný dům? Pokud máte tak těžká.
ř.76- ok
ř.75- nastavit dle topných okruhů na TO 1(TO2).Ne na žádný-
pak jedete jen na čistý venkovní ekviterm- což je pak škoda s
ohledem na možnosti QAA!!
ř.77- Proč neúčinná??? Nastavit učinná!!! Proto máte ekviterm!!Toto
bude trvat déle než se zoptimalizuje-QAA se "učí..."
ř.78- u radiátorů stačí 30 min,u podlahy to až takový smysl asi nemá.
ř.79- viz ř.78

Musíte zkoušet a být trpělivý,neboť QAA se učí,tzn vyhodnocuje požadovaný otop se zadáním.
kapitan
 
Příspěvky: 150
Registrován: Sob 27. Led 2007 10:29:09

Re: Siemens QAA73- seřízení

Odeslatod Hellaxmin v Úte 15. Pro 2009 20:19:58

Tak to koukám, jak mně to "odborníci" z Baxi nastavili...

ř.70- ok zkusím nastavit 12
ř.72- ano je to teplota do radiátoru. Teplota do podlahovky se koriguje v rozdělovači.
ř.73- nevím co přesně myslíte? Když mám nastavenou teplotu v místnosti na 22, tak chci aby teplota v místnosti byla 22, takže změnit na 0 ?!
ř.74- mám postaveno z YTONG LAMBDA bez další izolace, ale přesto tedy asi zvolit TĚŽKÁ ?
ř.75- je nastaveno na TO1
ř.77- opravdu mám nastaveno NEUČINNÁ, provedu změnu na UČINNÁ
ř.78- změním na 30min.
ř.79- nechám na 30min.?

Děkuji Vám moc za Vaše rady.
Hellaxmin
 
Příspěvky: 135
Registrován: Úte 17. Dub 2007 5:07:18

Re: Siemens QAA73- seřízení

Odeslatod zdeneka v Stř 16. Pro 2009 8:00:12

kapitan napsal:ř.74- nemáte izolovaný dům? Pokud máte tak těžká.


- k tomu bych jen rád doplnil, že se ani tak nebude jednat o to zda máte dům izolovaný, jako spíše o schopnost zdiva akumulovat teplo. U dřevostaveb bych tedy volil typ "lehká", u zděných staveb "těžká". Pravda, v manuálu od Siemensu o tom skromně mlčí....
zdeneka
 
Příspěvky: 688
Registrován: Pát 29. Srp 2008 12:00:31

Re: Siemens QAA73- seřízení

Odeslatod kovar v Stř 16. Pro 2009 11:36:12

Pokud nastavíte adaptaci ř77 na účinná, tak řádky 70 a 73 ignorujte , QAA si je nastaví samo, podrobnosti jsou v návodu

Hellaxmin napsal:Tak to koukám, jak mně to "odborníci" z Baxi nastavili...

ř.70- ok zkusím nastavit 12
ř.72- ano je to teplota do radiátoru. Teplota do podlahovky se koriguje v rozdělovači.
ř.73- nevím co přesně myslíte? Když mám nastavenou teplotu v místnosti na 22, tak chci aby teplota v místnosti byla 22, takže změnit na 0 ?!
ř.74- mám postaveno z YTONG LAMBDA bez další izolace, ale přesto tedy asi zvolit TĚŽKÁ ?
ř.75- je nastaveno na TO1
ř.77- opravdu mám nastaveno NEUČINNÁ, provedu změnu na UČINNÁ
ř.78- změním na 30min.
ř.79- nechám na 30min.?

Děkuji Vám moc za Vaše rady.
kovar
 
Příspěvky: 86
Registrován: Pát 06. Dub 2007 11:41:05

Re: Siemens QAA73- seřízení

Odeslatod kapitan v Stř 16. Pro 2009 16:29:18

ř.73- je pro paralelní posun křivky-takže jestli teplota v prostoru
odpovídá požadované teplotě tak nastavte "0".
ř.70- snížením topné křivky zadáváte i nižší teplotu topné vody.Jinak
souhlas,že si QAA reguluje křivku dle teploty vnitřní a
venkovní(jak se mu podařilo splnit zadání).Na QAA uvidíte
jen nastavení Vámi zvolené.
ř.78- Používám útlum,takže dle mé zkušenosti stačí 30 min,neboť radiátory najíždějí rychle.
ř.79- záleží na Vás kdy chcete ukončit vytápění.mně stačí 30 min
Hlavně mějte trpělivost a počkejte alespoň 2 dny až se projeví výsledek(samozřejmě nesmíte mrznout).Pak si případně upravte zadání.
Zkuste prosím později popsat jak se Vám soustava chová .
Vámi uváděný kotel má minim.výkon 6 kW,což je velmi mnoho,takže cyklování kotle nezabráníte.
kapitan
 
Příspěvky: 150
Registrován: Sob 27. Led 2007 10:29:09

Re: Siemens QAA73- seřízení

Odeslatod Hellaxmin v Čtv 17. Pro 2009 18:16:30

Zdravím všechny,
takže po změně údajů topí kotel cca 5min. na 55st., poté cca 3min. chladne na 44st. a tak pořád dokola.

V místnostech s radiátory je vše ok, jenže v přízemí se teplota celý den drží na 20st. (mám nastaveno 22st.). Když kouknu na rozdělovač tak teplota vstupní vody je 29st., přesto že na hlavici je nastaveno 38-40st.!!! Povrchová teplota podlahy je cca nějakých 22.5st.

Tak nevím, včem je zase chyba
Hellaxmin
 
Příspěvky: 135
Registrován: Úte 17. Dub 2007 5:07:18

Re: Siemens QAA73- seřízení

Odeslatod hosic v Čtv 17. Pro 2009 18:27:51

Zdravim,

muzete mi zkouknout nastaveni QAA73 spolu s kotlem Geminox THRi 2-17M-75H.
Je to v byte 1+3 ve stare zastavbe (50. leta 20. století), klasicka plna cihla, 45cm zdi, nezatepleno, prizemi, nad studenym sklepem, prostredni

byt, jen nova okna.
Mame tam zebrik v koupelne, jinak radiatory. Topenar navrhoval nizkoteplotni system (podle kondenzacniho kotle) a tedy podle velikosti mistnosti,

baraku a tak vybral velikosti radiatoru podle ztrat a vykonu v mistnostech.

QAA73 je umisteny v obyvaku, na zdi uprostred bytu. Nastaveno mame 22st. a teplotu drzi pekne, akorat do topeni jde dost tepla voda.

Koupil jsem k tomu ten Geminox + QAA73 a je to nastavene od dodavatelu takhle:



5 - 20st.
6 - 10st.
7 - 60st.
46 - 22st.
51 - 22st.
53 - -1,5st.
54 - -2st.
57 - 30st.
58 - 24st.
63 - ----
70 - 15
71 - 8st.
72 - 70st.
73 - 0k
74 - těžká
75 - na TO1
76 - 1,0k
77 - neúčinná
78 - 100min
79 - 10min
90 - 45st.
100 - 35st.
101 - 10st.
102 - 4
103 - 2
104 - 5k
105 - 5.0k/min
106 - 0
130 - 65st.
hosic
 
Příspěvky: 90
Registrován: Pon 26. Zář 2005 15:07:29

Další

Zpět na Stavba a dům

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků

TOPlist